简述接地模块在防雷装置中的使用步骤
1、我公司SG-1系列接地模块水平埋设时,埋设不小于0.6m,接地模块间距离不小于3m,垂直埋设时,接地模块之间的距离也尽量不小于是3m。
2、接地模块极芯间相互连接或与接地网连接时, 焊接。焊接 是搭焊,搭焊长度至少应为地极芯宽度的2倍。焊接处应焊渣,并采取措施。
3、回填时 粘土,还应适量洒水,分层夯实,待模块充分吸湿24小时后测量接地电阻。 接地电阻(Ω)土壤电阻率(Ω.m) 10Ω 5Ω 4Ω 2Ω 1Ω
100Ω.m 2块 4块 5块 9块 18块
200Ω.m 4块 7块 9块 18块 35块
300Ω.m 6块 11块 14块 27块 53块
400Ω.m 7块 14块 18块 35块 70块
500Ω.m 9块 18块 22块 44块 88块
600Ω.m 11块 21块 27块 53块 105块
700Ω.m 13块 25块 3l块 62块 123块
800Ω.m 14块 28块 35块 70块 140块
900Ω.m 16块 32块 40块 79块 158块
1000Ω.m 18块 35块 44块 88块 175块
注:由于土壤电阻率的不均匀设计方案的不同,施工质量的不同,所以实际效果可能与理论有偏差。
(经济型)接地模块是我公司面对防雷施工企业研制的一款让利、型防雷接地模块。该模块能够满足?以上接地电阻设计要求,能够降低接地成本,减少浪费。与传统接地体相比,本产品具有降阻、接地电阻稳定、减少地电位反击、使用寿命长、、 环保、施工安装方便等优点,广泛适用于防雷接地、 保护接地、交流工作接地、直流工作接地、接地、屏蔽接地及其他各种接地。