放热焊接怎样装置

    防止感应雷击的措施是将被保护物接地。放热焊接接地极宜选用角钢,其规格为40mm×40mm×4mm及以上;若选用钢管,直径应不小于50mm,其壁厚不应小于3.5mm。除独立避雷针外,在接地电阻知足要求的条件下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。
    独立避雷针的接地装置应单独安装,与其他保护的接地装置的安装分开,且保持有3m以上的   间隔。 这样做可建筑物在施工过程中防止感应雷。建筑物内的金属设备、金属管道、结构钢筋均应做到有良好的接地。 
    接地极与接地线宜选用镀锌钢材,其将埋于地下的焊接处应涂沥青。扁钢与角钢(或钢管)焊接时,为了连接,铜包钢接地棒应事先在接触部位将扁钢弯成直角形(或弧形),再与角钢(或钢管)焊接。焊接采用搭接焊。
    遵照   尺度《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)的要求,建筑物在施工过程中,其避雷针(网、带)及其接地装置,应采取自下而上的施工程序,即   先安装集中接地装置,降阻剂后安装引下线,   后安装接闪器。接地极之间的连接是通过规格为40mm×4mm的扁钢焊接。
    众所周知,避雷装置是由接闪器(或避雷器)、引下线的接地装置组成。焊接位置距接地极50mm。垂直接地极的长度应为2.5m;接地极间的间隔为5m; 接地极埋入地下,接地极要在地下0.8m以下。扁钢搭接长度为宽度的2倍,铜包钢绞线且至少有3个棱边焊接。 
    在施工中,放热焊接高度在20m以上施工用的大钢模板,就位后应及时与建筑物的接地装置连接。而接地装置由接地极和接地线组成。
 