沧州恒泰防雷器材有限公司
电话:0317-4583676
联系人:王经理
传真:0317-4583677
公司地址:河北省泊头市四营工业区
防止感应雷击的措施是将被保护物接地。放热焊接接地极宜选用角钢,其规格为40mm×40mm×4mm及以上;若选用钢管,直径应不小于50mm,其壁厚不应小于3.5mm。除独立避雷针外,在接地电阻知足要求的条件下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。
独立避雷针的接地装置应单独安装,与其他保护的接地装置的安装分开,且保持有3m以上的 间隔。 这样做可建筑物在施工过程中防止感应雷。建筑物内的金属设备、金属管道、结构钢筋均应做到有良好的接地。
接地极与接地线宜选用镀锌钢材,其将埋于地下的焊接处应涂沥青。扁钢与角钢(或钢管)焊接时,为了连接,铜包钢接地棒应事先在接触部位将扁钢弯成直角形(或弧形),再与角钢(或钢管)焊接。焊接采用搭接焊。
遵照 尺度《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)的要求,建筑物在施工过程中,其避雷针(网、带)及其接地装置,应采取自下而上的施工程序,即 先安装集中接地装置,降阻剂后安装引下线, 后安装接闪器。接地极之间的连接是通过规格为40mm×4mm的扁钢焊接。
众所周知,避雷装置是由接闪器(或避雷器)、引下线的接地装置组成。焊接位置距接地极50mm。垂直接地极的长度应为2.5m;接地极间的间隔为5m; 接地极埋入地下,接地极要在地下0.8m以下。扁钢搭接长度为宽度的2倍,铜包钢绞线且至少有3个棱边焊接。
在施工中,放热焊接高度在20m以上施工用的大钢模板,就位后应及时与建筑物的接地装置连接。而接地装置由接地极和接地线组成。
上一篇:如何安装避雷针
下一篇:提前放电避雷针工作原理及特点
版权所有:沧州恒泰防雷器材有限公司 Copyright © 2005 All rights Reserved
地 址:河北省泊头市四营工业区
电 话:0317-4583676 传真:0317-4583677 手 机:15350766890 13931701820
备案号:冀ICP备15012527号-6